10kV变压器耐压标准主要涉及以下几个方面:

1. 基本电压试验 :

对隔离、接地和开路状态下的变压器主绕组(或高压绕组)和外壳进行1分钟的耐压试验,试验电压为42kV。

2. 放电试验 :

在试验电压下,对试验变压器进行30秒的放电试验,试验结束后的放电量应符合国家标准规定的要求。

3. 额定电压试验 :

在试验变压器的额定电压下,对绕组进行1分钟的耐压试验,试验后不应出现击穿、放电和绝缘破损等现象。

4. 稳态热试验 :

在额定电压下,对变压器进行4小时的稳态热试验,试验结束后,不应出现击穿、放电和绝缘破损等现象。

5. 交流耐压试验 :

高压绕组对低压绕组及地(壳)施加35kV,持续时间为1分钟;低压绕组对地(壳)施加30kV,持续时间同样为1分钟。试验电源频率应采用45Hz至65Hz的交流电源,频率变化不应超过±2Hz。

6. 试验接线与安全 :

检查试验接线确保无误,被试变压器外壳与非加压绕组应可靠接地,瓦斯保护应投入,试验回路中过电流与过电压保护应整定正确、可靠。在试验过程中,升压速度应均匀,电压升至40%试验电压以上时,应保持每秒3%试验电压上升;降压应迅速,但避免在40%试验电压以上突然切断电源。

7. 其他注意事项 :

油浸电力变压器的套管、入孔等所有能放气的部位都应打开充分排气,以避免由于残存空气而降低绝缘强度,导致击穿或放电。在试验前,应检查各部位的接线是否接触良好,确保控制箱的调压器已调至“零”位。

综合以上内容,10kV变压器的耐压试验应严格按照国家标准《电力设备绝缘试验通则》(GB/T 11022-2019)进行,确保变压器的安全性和可靠性。